回复:MAG5000电磁流量计变送器找不到HART设置菜单

已锁定

will666

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2199
  • 精华

    13
  • 被关注

    116

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-05-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-01-22 15:57:06

5楼

找到问题了,西门子工程师之前的答复是错的,后来又回复说MAG5000的HART模块不是单独的,是插在主板上的一个插件。我打开表头发现这个插件有一个元件烧了,导致仪表识别不到HART模块。