S120可以通过1200plc控制实现位置控制功能吗?
回答:可以控制S120。看能不能选择105报文,如果不可以你就选择102报文。还一种就是111报文的epos控制。
最低配置需要1500系列那款?因为是防爆场合,所以选取了S120的1FK7系列
回答:PLC都不防爆,但是可以将PLC放到防爆电柜里面是可以实现。
下面是1200/1500和S120配置通讯组态链接
通过PROFINET实现S7-1200与SINAMICS S120 通讯:
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/78904921
S7-1200/1500通过FB284 控制S120实现基本定位功能:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109765580/s7-1200-1500%E9%80%9A%E8%BF%87fb284-%E6%8E%A7%E5%88%B6s120%E5%AE%9E%E7%8E%B0%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%8A%9F%E8%83%BD-?dti=0&lc=zh-CN
S7-1500通过PROFINET通讯控制S120:
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109477682
Siemens automation 超级顾问
被采纳率 46.00% 2023-10-17 10:56
https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_295732_1114.html