恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-01-23 10:45:33
11楼
用不着模拟量模块。
尽管V20没有PN型号。但它可以使用USS,或者Modbus的485通讯。
USS使用地址31是广播报文。线上所有V20同时启停,同时变速。
需要“甩掉”的V20,可以用另外一路,设置成OFF2(西门子变频器均有两路OFF2)。
控制器最低成本可以使用LOGO + CIM。
广播好,其实我也想到了哈哈.
由于有安全输入功能,IO站也多,低阶CPU不好用.想了想还是换成ET200SP的CPU了,主站插个ET200SP的串口也不心疼.
另外Y版,西门子的选型软件Select tool是不是有Bug.明明组态的是1510SP F-1 PN,选型软件为啥不让插安全模块,主站和远程接口模块都是.
请填写推广理由:
分享
只看
楼主