unified MTP屏维护模式传送固件
由于某些特殊原因MTP unified触摸屏处于上电状态,但屏幕是黑屏,网口也不亮灯,在排除屏幕损坏的情况下,我们则需要给触摸屏传送一个固件,接下来就介绍一下我的操作步骤:
1.我们先看需要维护的触摸屏一个状态,图中触摸屏已经正常上电,开机欢迎界面过之后就处于黑屏状态,该状态下网口灯无反应。此时我们需要启用维护模式
2.启用维护模式:接通HMI 设备的电源并按住“维护”按钮,直到系统显示开机启动画面。 “维护”按钮在两个接口 X1 和X2之间的开口中

3.由于该台触摸屏在现场时候,维护按钮已经被弄掉了,所以我们需要打开后盖,将电路版的维护按钮点位短接起来,直至触摸屏重启.
4.维护模式下unified mtp的状态:HMI 设备重启,显示“Waiting for operation”和“Waiting for Connection”对话框.
5.硬件状态:网口灯已经闪烁起来,这时候我们就可以操作电脑步骤了.
6.打开博途软件自带的SIMATIC prosave软件,找到我们需要处理的触摸屏类型(prosave可单独安装)
链接:https://support.industry.siemens.com/cs/document/10347815/%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%B7%A5%E5%85%B7-simatic-prosave?dti=0&lc=zh-CN

7.点击OS更新,查看电脑是否有该屏面板映像.

8.没有Unified Comfort Panels映像,在技术支持中心下载,我所使用prosave版本是V18,所以下载V18的映像(可选择最新版本的下载)
链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109825605/image-downloads-for-simatic-hmi-operator-panels-unified-comfort-panels?dti=0&dl=en&lc=zh-CN

9.打开下载好的面板映像程序.

10.将文件解压到我们自己创建的文件夹里面方便后面查找.

11.点击下一步解压之后安装完成.

12.该图则是我们安装软件完成之后得到的一个面板映像.

13.启动博途,扫描一下我们的节点,判断是否正常.

14.地址是MAC地址,在博途在线访问里面进入触摸屏的在线和诊断,点击功能-分配IP地址。给触摸屏分配192.168.0.1,子网掩码255.255.255.0的IP地址。(IP地址自由选择,与本机电脑IP地址对应即可)

15.电脑本机IP地址设置192.168.0.100,子网掩码255.255.255.0

16.设置PC/PG接口,应用程序访问点所使用的节点为S7ONLINE(step7)加上自己网卡名字后缀为TCP/IP的名称,之后点击确定。(控制面板里面将类别更改为小图标之后可以找到,由于电脑用的是USB网卡,所以网卡名字和大家不一样)至此,准备工作完成,可以着手开始使用prosave了.

17.打开我们的prosave软件,输入给触摸屏分配的IP地址192.168.0.1,之后点击OS更新进入下一步.

18.选择unified面板映像,并将恢复到出厂设置打勾,之后下方的MAC地址填触摸屏当前右上角显示的MAC地址(这里所选择的面板映像就是我们之前支持中心下载安装的文件,步骤10)

19.点击设备状态,确保prosave和触摸屏连接上(如若连接不成功,检查电脑IP地址,触摸屏mac地址,已经PG/PG接口是否正确)

20.设备建立连接成功

21.点击更新OS,prosave会进行提醒,点击是

22.接下来等着设备连接上执行更新(在此期间一定不能断电,拔网线)

23.触摸屏正在传送固件中,只需要等待触摸屏固件传送完成,自动重启即可
24.触摸屏传送固件完成重启

25.固件传送完成

26.我们设置IP之后,给触摸屏正常下载画面。至此我们的屏就恢复正常了