回复:天气寒冷,西门子MM440变频器反复炸机...

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23684
  • 精华

    914
  • 被关注

    1284

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-01-23 15:17:22

2楼

这种情况只在很早以前会发生。早期的MM4变频器电路板没有做表面防护(绝缘漆);后期的MM4电路板都有绝缘防护漆。

MM4设计缺点是所有电路板元件均处于通风道,易受到灰尘、粉尘附着,有一点潮湿容易出故障。

因此,MM4对环境要求较高。

这类故障往往发生在休假停机后,上班第一天的合闸送电。

在使用ProfiBus模板时,可以断开主电源,保持DC24V电源;

普通使用,应保持主电源上电。这样就不会在春节等休假后,合闸出现故障。

(MM4合闸,OFF2状态,风机不转,仅CU工作;但有微微发热,能耗很低。)