这种情况只在很早以前会发生。早期的MM4变频器电路板没有做表面防护(绝缘漆);后期的MM4电路板都有绝缘防护漆。
MM4设计缺点是所有电路板元件均处于通风道,易受到灰尘、粉尘附着,有一点潮湿容易出故障。
因此,MM4对环境要求较高。
这类故障往往发生在休假停机后,上班第一天的合闸送电。
在使用ProfiBus模板时,可以断开主电源,保持DC24V电源;
普通使用,应保持主电源上电。这样就不会在春节等休假后,合闸出现故障。
(MM4合闸,OFF2状态,风机不转,仅CU工作;但有微微发热,能耗很低。)