回复:电柜内什么情况下要加风扇?

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23141
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-01-23 18:04:19

13楼

展开查看
以下是引用Livid在2024-01-23 16:22:36的发言 >10楼

就是普通民企厂房,很高、很宽敞。但进去能闻到一股粉尘味,主要由飞剪切割钢管产生。


电柜周边没有热源。虽然伺服、变频器功率不大,但有点担心夏天,柜内会不会很热?

以下是引用WWCWWC在2024-01-23 16:09:19的发言 >8楼:工作环境怎么样?如...

引用8楼详细内容:

工作环境怎么样?

如果周边没有热源,且控制柜空间够大,可以不装轴流风机。

西门子变频器有一种带尾号 PT的。它就是专门用于密封柜的。

叫做“穿墙”式安装。

我是用这种应用于分布式控制系统,完全密封的柜体配置与现场设备内部,机架电机旁。内部只有PLC(或IM接口模块)和变频器的CU控制器。没有散热风机

柜体自己设计,按要求开孔。其散热片和风机通道在柜体外面。

(该风机是为油腻环境设计的,所有穿线孔有密封圈。)

因为PLC和变频器CU发热通常很小,因此,完全可以靠箱体表面交换热量。

V20也有穿墙安装。

你使用V90,要核算一下散热面积。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?