咨询各位一个模拟量输出的问题

已锁定

TianDaDou

  • 帖子

    45
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2011-06-09

黄金 黄金 如何晋级?

咨询各位一个模拟量输出的问题

1870

20

2024-01-23 19:32:44

现场情况是这样的,一个不带反馈的调节阀,铭牌上标的是4-20ma的控制信号,接线的话就只有两个接线柱,标识是+和-。AQ04的端子0M接这个阀的-接线柱,AQ04的端子0接这个阀的+接线柱。但奇怪的是通电以后这个阀会自动打开,电流表串进去量到19ma的电流。问题是AQ04没有输出啊。完全没有往AQW的地址写任何数据。这是为啥呢?各位给指点指点。