回复:电柜内什么情况下要加风扇?

已锁定

Livid

  • 帖子

    154
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2022-09-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2024-01-23 21:01:11

19楼

展开查看
以下是引用yming在2024-01-23 18:04:19的发言 >13楼

西门子变频器有一种带尾号 PT的。它就是专门用于密封柜的。

叫做“穿墙”式安装。

我是用这种应用于分布式控制系统,完全密封的柜体配置与现场设备内部,机架电机旁。内部只有PLC(或IM接口模块)和变频器的CU控制器。没有散热风机

柜体自己设计,按要求开孔。其散热片和风机通道在柜体外面。

(该风机是为油腻环境设计的,所有穿线孔有密封圈。)

因为PLC和变频器CU发热通常很小,因此,完全可以靠箱体表面交换热量。

V20也有穿墙安装。

你使用V90,要核算一下散热面积。


以下是引用Livid在2024-01-23 16:22:36的发言 >10楼:就是普通民企厂房,...

引用10楼详细内容:

就是普通民企厂房,很高、很宽敞。但进去能闻到一股粉尘味,主要由飞剪切割钢管产生。


电柜周边没有热源。虽然伺服、变频器功率不大,但有点担心夏天,柜内会不会很热?

以下是引用WWCWWC在2024-01-23 16:09:19的发言 >8楼:工作环境怎么样?如...

引用8楼详细内容:

工作环境怎么样?

如果周边没有热源,且控制柜空间够大,可以不装轴流风机。

谢谢 y 版。刚看了下“穿墙”式安装的图示,我能这样理解吗:这种安装就是把箱体挖空一块,这样让 V20 背后的散热铝块暴露在电柜外面的空气中。




评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15118条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。