3个屏共占用一个端口啊,你要分开开端口啊,否则只能连接上一个屏。
200smart不支持同时和2台MCGS的屏通讯的,200smart支持8个以太网HMI链接和一个以太网编程设备(PG),用西门子的HMI一点问题没有。而MCGS的屏和西门子的不同,MCGS的屏占用的是200smart的以太网编程设备(PG)的资源
所以不能实现2个屏通过以太网与一台200smart通讯,可以选择一台485一台以太网,还可以使用MCGS转发资源实现通讯