19楼

展开查看
以下是引用kinkin在2024-01-23 09:57:03的发言 >15楼

说得对!

所以楼主要把实数转换成整数的话,用REAL转成DINT就好了。

DWORD的话,是不需要转换的。real本就是双子的,直接用读就可以了,或者用个MOVE指令就可以解决。

以下是引用水煮花生在2024-01-22 22:59:19的发言 >12楼:REAL>DWORD...

引用12楼详细内容:

REAL>DWORD,只是把REAL的存储形式拿出来 存为dword,这个DWORD以浮点数形式读出,还是原来的real值。

REAL>INT >DWORD,  先实数值转换成整数,然后把整数的二进制存储形式拿出来存为DWORD。而无符号整数和DWORD是一致的。这个Dword和原来的浮点数没有关系了。