产品类别:6RA70

故障代码及关键字:F061、 F043、晶闸管检测、 门极电阻


问题:装置偶发F061故障,后续测试又正常,如何进一步检修


答案:装置室内检测出现偶发F61故障,虽然后续测试一直正常,但是也要根据故障记录  R947和R949对报故障部位进行分析并重点检查。

     F061偶发故障建议检查的部位:

1,     检查装置控制回路接线是否插接到位,有无松动的现象。比如电源板连接排线,晶闸管触发线,电流互感器线等。

2,          测量晶闸管门极电阻,通常阻值为3~50欧,互相之间阻值不超过一倍。

3,          检查装置控制板,电源板,电子盒背板是否有腐蚀的情况。如果出现腐蚀痕迹建议跟用户 协商做更换处理。

4,          检查装置主回路连接部位是否有灼烧痕迹,螺母是否松动。

5,     拆除晶闸管模块上的接线,用绝缘表交流500V档,测试晶闸管阴阳极间的绝缘电阻,通常要求绝缘电阻大于1MOhm。

 

原因简析:由于装置连接螺母松动,晶闸管壳体靠近门极的位置已被烤焦。据此推断此晶闸管门极连接已经不可靠了。在最后一次测试中发现门极电阻已经完全开路。