回复:求助大佬,编了一个切换模式的程序,除了第一次可以切换成功,之后都不行,有没有大佬帮忙看一下什么问题?

已锁定

f1968

  • 帖子

    264
  • 精华

    0
  • 被关注

    70

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-09-05

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-01-24 14:42:19

10楼

两个上升沿指令不能用同一个存储位地址,或者改一下程序结构,只用一个上升沿指令,把上升沿指令放在第一列,把两段程序行都放在沿指令后