回复:6SE70变频器 自由功能块如何使用

已锁定

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9991
  • 精华

    506
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-01-24 18:59:53

12楼

展开查看
以下是引用tzhgg在2024-01-19 16:42:37的发言 >0楼

 SE70变频器带编码器运行,100=4.   假如,故障情况下编码器联轴器与电机脱开, 这时启动变频器,变频器会运行一会儿报故障,我已经试过了。  怎么去让变频器停止运行???  最短时间(ms)报故障前停止运行  请指教。 

毫秒级报故障是不可能的。

但是秒级是可以的。

合理设置P792/794,然后把    B0116联接到P575或者P586,激活一个外部故障,从而停车。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心