恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-01-24 18:59:53
12楼
SE70变频器带编码器运行,100=4. 假如,故障情况下编码器联轴器与电机脱开, 这时启动变频器,变频器会运行一会儿报故障,我已经试过了。 怎么去让变频器停止运行??? 最短时间(ms)报故障前停止运行 请指教。
毫秒级报故障是不可能的。
但是秒级是可以的。
合理设置P792/794,然后把 B0116联接到P575或者P586,激活一个外部故障,从而停车。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主