回复:ET200SP 组态错误

已锁定

不负韶华

  • 帖子

    16
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2022-09-28

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2024-01-24 22:10:12

8楼

展开查看
以下是引用lu_zhao_long在2024-01-24 21:53:09的发言 >7楼

想来组态的时候相同的 DI 卡只要复制+修改就行了,基本上不会出现几块 DI 卡版本是正确的,只有一块版本有问题的情况吧?!

其它 DO卡、AI卡等等也是一样的情况。

弱弱地问一句,相同的卡在组态的时候有一个参数是需要根据实际情况更改的,就是电源。有的是从左端取电的,有的是新电源。那你的这些卡件的这个参数与实际情况完全一致吗?

之前我不懂,也没有查看手册,接线就是每个基座都接了24V电源,然后现在已经改了过来,与现在组态电位是一致的,1/5/9/13/17/21  这写接了24v电源,其他的都断开了(要是全部都接了有影响吗?),现在还是出现报警,参数分配错误,然后6ES7 132-6BH01-0BA0这个固件版本我博图上只有一个V0.0版本