恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-01-24 22:27:54
3楼
SINUMERIK 828D: 通过PN/PN耦合器进行数据交换
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/88561118
最多就16I16O
和1200的话,也可以考虑使用S7通讯呀
你通讯速度有要求吗
S7通讯是可以的,但是要占用X130口,而X130口要用来作自动化接口连接上位OPC UA管控系统,
请填写推广理由:
分享
只看
楼主