把流程都梳理出来,一条条写吧,顺料流控制、逆料流控制、手动控制,逻辑清晰,便于阅读、调试及运维。解耦出来后,其实每个流程的控制都比较简单,就是上下游皮带启动顺序、阀门导向、料流达量控制等,再加一些应急处理。难度不大,比较繁琐。
难的地方在于用户确定了起点和终点后,系统要能自动推荐当前可用的流程。事先在系统里面做好关系对应表,梳理每一组起点和终点可供选择的流程,判断这些流程涉及到的每一个设备的状态,是故障、正常待机、正常在用。流程选择好后,设备都被该流程锁死,后面就是正常启停了。
不管是切仓还是切换流程,如果涉及到公用设备的,因为不是很清楚现场情况,到底能不能在保证效率的同时还能保证安全,不是太建议公用设备运行的时候切换流程,它跟每个流程的上下游设备启停联锁会产生逻辑冲突,要做额外的处理。