恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-01-25 11:51:27
1楼
S7-1200、WinCC、LabView、2 x S7-200Smart 以及调试用的 PC,这些都是主动发起通讯的设备。而以太网络内在同一时间段内只能有一台设备占用整个网络。那么你可以想想看,这个网络会多么地拥堵呀!
而 Profibus DP 网络速度虽然慢,但是在它的整个网络内只有一个主站在发起通讯。结果你会发现它的速度并不会显得很慢!
所以,如果你能够把 S7-1200 PLC 与 ET200SP 之间的 FieldBus 作为单独的一个网络,不要让它受到 WinCC、LabView、2x S7-200Smart 及调试用的 PC 影响(本来就不应该受到这些设备的“干扰”才对),看看还会连接中断吗?!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主