恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-01-25 17:11:38
15楼
楼主:设计没有问题(图纸是正确的),可能是由于安装师傅随意性的连接,造成220V进到24V侧,这个基本是永久性的烧毁,只能返修。
先把cpu搞正常了,再来排除扩展模块的问题。
请教:220V进到24V侧,是不是只会烧点,为什么电源端都烧了,无法上电?
已经重新采购PLC,后面调试,尽量避免带电操作。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主