是这样的。在与变频器通讯中,有两类通讯:

一类是过程控制通讯;另一类是参数读写通讯;

过程控制通讯,也称为周期通讯;而参数读写通讯称为非周期通讯

两者有啥区别呢?

过程控制(周期)通讯,是预先双方“约定”好的。这就是报文号。具体有哪些控制字(数字量的、模拟量的);变频器响应哪些状态字(数字量的、模拟量的。)都是规定好的。

通讯过程中,只需要按序发送接收。变频器随时准备接收控制字,随时将状态字(每周期)放入响应缓冲区;当PLC控制器发来控制字报文之后,变频器立即发送状态字作为响应。周而复始。有一定的间隔周期;

这就是轮询


参数读写通讯则不然。它是可以读(写)所有的参数;这意味着变频器不知道你要读哪个!(写哪个)

因此,通讯中,首先要用的方式发送读指令,保存在(变频器的)缓冲区,变频器在通讯时段,解析指令,无错误,才知道要读哪个参数,什么数据格式;然后去取;因为,这些并非变频器CPU的主要任务(它的任务是变频输出),在此,控制器PLC只能收到Busy;需要好几个处理周期才完成,将参数放入缓冲区。置位准备好标志;此时,控制器发出读取命令,变频器再将包含参数的报文,发送给PLC控制器。(完成一次读的任务。)

非周期通讯到底需要几个周期?无一定之规,没谱。

所以,在通讯参数字段(20xx)专门定义了PZD(过程字);这就是两者的重大区别。速度