回复:G130点动功能设置,求指点,感谢。

已锁定

无名的人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1139
  • 精华

    55
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2016-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-01-26 00:17:45

1楼

看到p1055右侧一栏有个c标识吗  说明他是command data set  命令数据组  西家变频分CDS DDS MDS EDS分别对应命令数据组  驱动数据组 电机数据组和编码器数据组  其中CDS最多可以配置四组 也就是说你可以配置四组不同的启停命令信号。通过CDS切换功能实现不同命令组的切换 而p1055[0]就代表第一组CDS的配置  p1055[1]就代表第二组CDS的配置参数默认为0也就是没有使用点动命令

至于那个弹窗 就是让你选择点动命令的信号源 你可以把外部按钮接到变频器  然后这里P1055[0]选择对应接入的DI点  这样你按下按钮就可以点动了这里需要注意  外部DI是接到CU上的也就是说你在弹窗中要选择外部数字量点的话 需要在弹窗左上角将vector 02改成CU 才能在弹窗下面找到DI点的参数号

对于这些内容  参数手册和驱动功能手册有介绍 建议认真阅读

西家CDS  DDS MDS EDS的灵活切换和组合,可以让你各种玩花活如果配上DCC  可以玩杂耍了

烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1966条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。