如果是单台,一般用来做调试,比如测试时用M代替 实际的 DI/DQ/AI,像三菱等可以仿真的很方便;另习惯上位机/HMI显示 IQ 时也用M映射,现场点坏了,只用在PLC重新映射即可,其他的不用改;


另外,比如程序有模块化/算法优化的功能,可以通过映射调整顺序;如果个别输入有干扰,可以在映射过程中加入软滤波,不用多个地方调整;


而如果是量产的,而且是带功能更新迭代的,程序一般是就 1~2 个版本,通过配置满足差异,像是之前提的 IO 点坏了的,通过修改参数,外加导入导出,即可;更新迭代时,更是方便的很;