整流运行,报F035,可复位,复位后能正常运行。

查看图纸,该报警是DI6输入导致,是需要检测制动单元的直流母线电压大于500V和制动电阻过温信号的。

我尝试把接线在制动单元4,5端子处短接。试机一切正常,无F035报警;如果直接把制动单元的那个接插件拔下来,测试F035无法复位。那么确认就是这个信号导致的F035报警无疑。

现在的问题是,如何避免这个问题?

有没有参数可以对这个500V检测延时处理?或者把这个门限值设置低一些?