回复:判断现场阀门故障状态的程序编写

已锁定

20160918HL2620

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2016-09-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2024-01-26 13:17:49

2楼

展开查看
以下是引用lu_zhao_long在2024-01-26 12:21:22的发言 >1楼
  1. 两个阀门在开/关的过程中肯定是相等的(干点的信号一般都为 0,Namur 信号有的是 0,有的是 1),这种情况应该考虑;

  2. 命令与反馈不一致超过一定时间(与阀门的尺寸有关。小的阀门可能 1~5秒就到位了,而大阀门甚至有 十几秒也开/关不到位的;接触的物料粘度很大的时候,阀门动作时间也会延长),那你就定义为故障。

把上面两种情况合并在一起,超过一定的时间都是故障;

最好把故障位置位保持。为了安全起见,发生故障的时候取消命令输出。但是一但命令取消后可能状态位就对上了,然后就不是故障了。因此,需要故障位保持,以提醒维护。直到确认后复位才好。

是的,我刚才也想到了这么个思路。时间我也考虑过,因为阀门只有1寸,且要求厂家做到开阀不差过1s,关阀不超过0.5s,所以时间就没设置了