回复:S120 同时报31885,30885,30045,7450,7452,如何判断引起故障的是主要代码是什么?

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-01-26 16:14:06

1楼

貌似是CU至MM(电机模块)的DRIVE-CLiQ电缆线。

你是否使用正确的电缆线?注意插头。CU的插座是10触点的(不是网线插座)它背面带有24VDC供电触点。自制的屏蔽插头,小心短路!

不用的插座,使用防尘塞堵住。避免落灰尘,导致接触不良。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?