PLC型号,SR30,模拟量板SB AQ01 不定时出现红灯闪烁,变频器不运行。
最近我公司使用的SB AQ01模拟量板,陆续不定时的出现模拟量板红灯闪烁。
在调试设备时,按点动按钮使PLC Q点输出信号驱动外围AC220V继电器。
有时一天出现一两次故障,有时一整天都正常。亮红灯时有些机器不断电过个几分钟正常了,有些机器要断电重新上电又正常了。这一天基本上都正常,要到第二天才会出现故障、
在检查过程中发现PLC不传送给模拟量板数据,一切正常。
只要PLC有数据给到模拟量板,按点动按钮多次,模拟量板就会出现故障,注意,点动运行变频器是不需要用AQ01板控制的。
后来经检查后发现用最近几个月的AQ01板会有这个故障,找到两个2022年的AQ01板子装上就不会有这个故障,新的板子更换了3个批次,20来个板子都有故障,最终检查出来是新板子抗干扰性能比老的板子差。
各位老师有没有遇到类似的问题,不知道我的判断对不对,请大家指点
不知道怎样上传视频。
想要看视频的百度网盘下载,
链接:https://pan.baidu.com/s/15zrherqwpd_D-xw7bUUuYg?pwd=yang
提取码:yang