黏贴更全面的数据块数据,你想修改什么都行

注意断电保护

//----------------------------------------------------------------

//以下由 S7-200 指令向导 PID 公式生成.  

//PID 0 的参数表.

//----------------------------------------------------------------

VD0    0.0                         //过程变量

VD4    0.0                         //回路设定值

VD8    0.0                         //计算得出的回路输出

VD12   2.0                         //回路增益

VD16   0.5                         //采样时间

VD20   0.8                         //积分时间

VD24   0.0                         //微分时间

VD28   0.0                         //积分和或偏置

VD32   0.0                         //上次执行时存储的过程变量值.

VB36   'PIDA'                      //扩展回路表标记

VB40   16#00                       //算法控制字节

VB41   16#00                       //算法状态字节

VB42   16#00                       //算法结果字节

VB43   16#03                       //算法组态字节

VD44   0.08                        //偏差值通过 "高级" 按钮设置或设置为默认值

VD48   0.02                        //滞后值通过 "高级" 按钮设置或设置为默认值

VD52   0.1                         //初始输出步值通过 "高级" 按钮设置或设置为默认值

VD56   7200.0                      //看门狗超时值通过 "高级" 按钮设置或设置为默认值

VD60   0.0                         //增益值由自动整定算法决定

VD64   0.0                         //积分时间值由自动整定算法决定

VD68   0.0                         //偏差值由自动整定算法决定

VD72   0.0                         //设置自动计算选项时,偏差值通过算法计算

VD76   0.0                         //设置自动计算选项时,滞后值通过算法计算