这种220V电源的PLC,本胖说几个可以把220V接到24V的可能性:

1:西门子的1200PLC有传感器电源输出,记得是300mA吧,这个24V就是直连到了PLC核心的24V上,加了个熔断器。就是你图中PLC最上面端子的4、5,如果加上220V,PLC必死无疑。

2:AI,1200的AI是非隔离型的,如果接入AC220V(或者不管AC/DC高于30V)的高压,PLC也会丧命的。

另外,如果是临时的220V电源,还有一种可能性,就是电压高了。电压的源头应该是三相380V的,你拉一根相线一根中性点(零线),如果零线在源头出现某种小概率的断线,比如:中性点跟变压器的中性点断了,但跟供电线的中性点没断,如果三相不平衡,电压有可能超过300V了,这样的话,PLC也是活不成的。