两根线的次级还分啥零和火啊,如果次级带电路板的话,接地反而烧变压器。
引用13楼详细内容:
隔离变压器次级一侧接地是匹配原电源侧,有相线和零线的区别,这样使接地端侧作为原电的零线处理。
如果没有接地,那么,隔离变压器次级无法从电位上区分相和零线。
引用11楼详细内容:
Zane 版,变压器次级一端强制接地的目的是什么?
刚看了视频 https://www.bilibili.com/video/BV1oG4y1G7W9
上面说“隔离变压器的次级不与大地相连,任意一条线与大地都没有电势差,只接触一条线不会触电,更为安全”。
那按照视频的逻辑,隔离变压器的次级接地,那岂不是容易触电?把我搞蒙了。
引用8楼详细内容:
使用隔离变压器,变压器次级一端强制接地
莘侠,具体应用需要分清隔离变压器次级的220V参考点的。不然从回路角度理解,如果不分参考点,容易造成电路混乱情况。