回复:G130点动功能设置,求指点,感谢。

已锁定

划船歌子

  • 帖子

    206
  • 精华

    0
  • 被关注

    27

论坛等级:侠士

注册时间:2016-11-04

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-01-27 08:24:44

3楼

展开查看
以下是引用芝士就是力量在2024-01-26 00:17:45的发言 >1楼

看到p1055右侧一栏有个c标识吗  说明他是command data set  命令数据组  西家变频分CDS DDS MDS EDS分别对应命令数据组  驱动数据组 电机数据组和编码器数据组  其中CDS最多可以配置四组 也就是说你可以配置四组不同的启停命令信号。通过CDS切换功能实现不同命令组的切换 而p1055[0]就代表第一组CDS的配置  p1055[1]就代表第二组CDS的配置参数默认为0也就是没有使用点动命令

至于那个弹窗 就是让你选择点动命令的信号源 你可以把外部按钮接到变频器  然后这里P1055[0]选择对应接入的DI点  这样你按下按钮就可以点动了这里需要注意  外部DI是接到CU上的也就是说你在弹窗中要选择外部数字量点的话 需要在弹窗左上角将vector 02改成CU 才能在弹窗下面找到DI点的参数号

对于这些内容  参数手册和驱动功能手册有介绍 建议认真阅读

西家CDS  DDS MDS EDS的灵活切换和组合,可以让你各种玩花活如果配上DCC  可以玩杂耍了

谢谢老师指点,明白了一些。
每天成长一点点!