以下是引用kdrjl在2024-01-27 10:36:18的发言 >2楼

不解是因为缺了一些专业基础知识。中压系统的变流装置每个桥臂的元件都是串并联的吧?所以,为了桥臂上每一个支路均流,这种电抗器是必须的。


假如有一天,晶体管集成元器件可以把容量做的很大,而且白菜价。那这个问题自然就不存在了。就像现在的可控硅元件。单件容量可以很大,还能看见单臂支路串并联的形式吗?很少见了吧?


去看看变流技术的教科书,是否能找到答案呢?


磁环也是电抗作用。


个见,仅供参考。

均流的说法我不同意。

原因有2:

  1.   即使有串并联, 也是整体单元级别的并联多一些,各有各的电流环,不需要通过磁环均流;您说的是均流电抗器, 是那种六脉动整流两组直接并联时;

  2.  手册上注明了是di/dt。


我现在分析, 可能是限制给电容充电时的电流变化率的。 因为主动整流回路, 分两个阶段。

  1.   两相通过漏抗短路, 给电感充电;

  2.   电感叠加相电压,给直流回路充电;

    以上两个阶段其实是类似于斩波升压电路的。

1->2转换瞬间, 如果没有这个扼流线圈, 可能电容的di/dt会上升很快; 有这个线圈的话, 会形成一个相对平缓的过渡阶段;