首先明确前提是在堵转状态下输出1.5倍甚至两倍转矩,对于常规感应电机来讲,这时候它的电流绝对大于1.5倍甚至两倍更多。

对于电机来讲,假设变频器可以输出这么大的电流,但电机不能坚持这么长时间。

同样的对于变频器来讲,即便电机能坚持这么长时间,但变频器也没办法长时间输出这么大的电流,这是变频器常规选型决定的。

当然在短时间内还是可以实现的,大家可以参考109楼Y版的图大致估算,且按照保证额定磁通、额定负载下额定励磁电流和电枢电流1:1来算,输出1.32倍转矩需要1.5倍电流,输出1.5倍转矩需要2倍电流,但实际上由于低速时的功率因数更低,电流只会更大。