回复:s7200 plc扫描周期中的通讯时间用来处理通讯。 那么在其他时间就不能接收发送数据吗?

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23259
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-01-27 12:01:05

4楼

串行通讯都是异步的。这包括: RS232、RS485以及以太网通讯。

最小长度,一个字节。收发芯片完成后(起始位+数据字节+(校验位)+停止位),放入指定缓冲区。

有的缓冲区满了,主机一次读取;有的指定长度;主机未读取之前,会告诉对方暂停发送

至于数据的正确性,有校验位、校验字节,也有通过回显(每一字节,按照接收原样发给发送方。)检查;有错,会重发。

这些都是由硬件协议确定的。不用你操心。

你规定了报文长度,它有校验字节。没有接收完整的数据,不能用!你不知道正确与否!