     哎,不要纠结这个是不是常TRUE的问题,现实就是这个Execute管脚必须是常TRUE,你DONE信号才会出现。这个指令现在内部回读取这个管脚的上升沿信号。不需用外部沿信号触发。你用外部沿信号触发就会看看不到DONE 信号接通。不光是V17是这样,现在V18都是这样。资料是以前的老资料没有来得及更新,现在软件更新速度比资料快。你可以看V17版本关于这条指令介绍的时序图就知道了,还有你可以用trace曲线自己测试这几个变量的时序曲线也是一样。