首先明确告诉你 cp1243-1没有支持Opc ua的模块也没有支持profinet的模块,如果要做网络隔离那么可以再买一个cpu加1243-1 cpu用来专门和外部通讯,cp1243-1用来和现有Plc做s7通讯,还有一个方式就算通过nat转发的方式也可以实现 x208c以上的交换机或者第三方有很多支持nat模式 这样需要加一个网关就可以实现 理论上也属于网段隔离 ,其实可以直接将Opc ua端口比如4840直接映射到plc的Ip上也可以