   I0.0是输入点,输入只能读,不能写。你要么去强制这个I0.0。不过不建议强制输入点。一般都调试都是并联一个DB块的BOOL量或是用M点去启动REQ这个管脚。你用输入点控制通讯建立连接,这是有点浪费输入IO点,这个开关还必须是自锁开关才能建立通讯连接正常通讯。