电焊引起的设备故障,主要原因是设备没有合格的接地和合格的等电位导线引起的。

  我创建帮公司同事在同一个位置(涂装设备转序与发那科机器人),在几年中分别烧毁2起,基本是cpu和部分模块及机器人与cpu通讯板卡等被电焊烧毁,2次故障损失估价2次近10W。在第2次排障过程后,我要求同事必须用一根16平方的多股铜导线做转线工位的等电位连接,至今已经几年了,没有再在同一个部位再次稍上述电气。