正确接法就是(1)U1.V1,W1,对应W2,U2,V2,正转启动正转运行。
(2)U1.V1,W1,对应V2,W2,U2,正转启动,转换后有10-20倍额定电流的冲击电流,很容易造成电机短路保护开关跳闸。我曾经碰到过这个情况。
(3)U1.V1,W1,对应U2,V2,W2,转换运行时绕组没有电压所以正转启动,运行停机。
(4)U1.V1,W1,对应U2,W2,V2启动正转,运行缺相。
(5)U1.V1,W1,对应W2,V2,U2启动正转,运行缺相。
(6)U1.V1,W1,对应V2,U2,W2启动正转,运行缺相
正转接法(U1,W2),(V1,U2),(W1,V2),反转接法(V1,U2),(U1,W2),(W1,V2)