引用自找答案,问题ID:298093

OP19+TCU30.3+IPC427E+NCU720.3上电后偶尔黑屏,还要关机重启,大侠们怎么办?

提问者:sycbh


WWCWWC 回答道:

黑屏时,系统运行正常?
如果系统一直正常的,那么,看看op屏连接的24V电源是否正常,有条件先用判断正常的电源替换测试。
如果系统不正常,排除外部连接的负载存在漏电或者短路情况,排除可能的接触性问题入手。

还有4人在找答案上回答了该问题,查看全部>
和西门子大咖沟通,TCU中缺一文件 目录为:(原因是迷路了)
C:\ProgramDatalsiemenslMotionControlluserlcommonltcu\common\tcu
文件名为config.ini
内容为:
[Station]
maxhostindex=2
mcpIndex=192
tcuIndex=1
eksIndex=0
[host_1]
Address=192.168.214.241

[DEFAULT]
Password = password