以下是引用xyvsjay在2024-01-30 13:18:53的发言 >11楼

检查下原FB的背景DB数据有没有在FB外使用,有些程序不规范,将背景DB数据在FB以外使用了。或者背景DB在上位机,HMI等地方读写了。以及你移植的FB还有没有其他地方有调用。

刚才交叉引用了一下他的背景DB721,只有在他那引用了,又交叉引用了一下DB721.DBX发现也没有用到。调用DB721的FB711也在全部程序只出现了一次