1、有源模拟量信号、无源模拟量信号,一般指的是4~20mA信号。即:有源4~20mA信号、无源4~20mA信号;
对于4-20mA电流信号而言,若设备有独立的工作电源线,那它提供的信号输出为有源信号;若设备本身无独立工作电源,它提供的信号为无源信号。
1.1、有源4~20mA信号。如:SMART200的模拟量模块输出、1#电流信号发生模块(1RADJ)、三线制仪表(含多种工程量变送器)、四线制仪表(含多种工程量变送器)、变频器、电力仪表、测控制仪表、一入二出 信号隔离器、无源4~20mA信号隔离器、等等的4~20mA输出信号为有源信号。
对于有源信号的采集(接线)很简单:将采集设备输入接口的正端和负端,分别与信号源设备的正端和负端对应连接即可。当然了,不能忘记接通信号源设备的电源;
1.2、无源4~20mA信号。如:两线制仪表、两线制变送器(如:两线制压力变送器)、两线制输出回路供电的隔离器、无源隔离器等为无源信号。
1.2.1、对于无源信号的采集,首先需要一个直流24V电源。因为提供无源信号的二线制仪表、变送器等,无独立的工作电源,当它需要输出4-20mA信号时,它的工作电压需要外部设备来提供。这个DC24V电源可以是独立电源,也可以由无源信号采集设备配电提供;
1.2.2、其次二线制仪表(变送器等)、DC24V电源和无源信号采集设备三者之间,应形成正确回路:DC24V电源正极接二线制仪表4-20mA输出的正极,二线制仪表4-20mA输出的负极接采集设备4-20mA信号输入端正极,采集设备4-20mA信号输入端负极接DC24V电源负极,这样就形成了完整的回路;
2、两线制、三线制、四线制。指的是设备是否有独立的工作电源线。
2.1、两线制。无独立的工作电源线;一般输出的4-20mA信号为无源信号。如:参看上面 1.2 项;
有一些输出的是 有源4~20mA信号。如:无源信号隔离器,该种模块是标准的4~20mA输入,信号通过2kV的隔离,成比例地输出4~20mA信号。可以应用在不便使用电源 的场合,输入信号向模块供电并通过变压器进行耦合,不必外加电源。其输入、输出均为4~20mA;
3、根据11楼部分回复内容【S7-200smart模拟量电流输出,负载阻抗<500欧姆,执行器输入负载电阻410欧姆】;即:输入、输出的阻抗匹配!
综上:
1、SMART与定位器之间:4~20mA信号的阻抗匹配;
2、两线制、三线制、四线制。指的是 输出4~20mA信号的设备,是否有独立的工作电源线。而非 4~20mA信号;
3、西门子的AQ输出:为有源4~20mA信号;
4、1#电流信号发生模块(1RADJ):同样输出的是有源4~20mA信号;
5、1#电流信号发生模块(1RADJ)控制定位器正常。那么,SMART200的模拟量模块输出的4~20mA信号,肯定也能正常控制;
不能正常控制的原因有可能是:
1、模块模拟量输出信号类型的组态。如:不是输出4~20mA信号;
2、接线有误;
3、程序中通道地址有误;
4、赋值给AIW的值不正确;