展开查看
以下是引用阳春节拍在2024-01-30 18:03:39的发言 >8楼

建议把myRING更改进库地址区中,也可以在库地址区中增加一个msg顺序号,这样就省掉一个外部状态位。。。毕竟用户并不会关心是哪个msg在通讯中,程序只要能提供正常轮询的功能就成,就是有特殊需要的用户,也可以直接从库地址区中读到通讯状态

用编号维护不方便,比如有1-6通讯,中间删除了一条通讯,怎么办?昨天我倒是做了另一个改变,把myRING从BOOL改成了BYTE。这样,如果有多条通讯的话,可以做循环,方便一些。

还有把DATAPTR改了一下。现在填100等价&vb100