回复:G130变频器DP通信故障是否可以屏蔽,可否通过DI点屏蔽?屏蔽后对变频器有什么影响?

已锁定

划船歌子

  • 帖子

    191
  • 精华

    0
  • 被关注

    27

论坛等级:侠士

注册时间:2016-11-04

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-01-31 10:37:19

9楼

展开查看
以下是引用太阳神2009在2024-01-29 19:44:55的发言 >3楼

1、可以屏蔽通讯故障F1910;

2、屏蔽了通讯故障,如果运行过程中通讯断了,会保持上一个有效设定值继续运行,但是屏蔽后有可能不能正常停机,系统需要有其他急停功能;

通讯故障了,可以通过AOP面板控制或者切换另外一组CDS命令组控制;

3、可以考虑在停机前通过通讯修改P2118/P2119参数,这两个参数不能BICO互联,也就用不了自由功能块。或者做一个DP通讯控制和点动的切换功能,两组CDS,PLC停机后,检修时用点动功能控制电机。另外,P2100/P2101也可以屏蔽故障。


是的,说到我想要做的点上了,切换CDS,不过不熟悉,设备比较重要,检修时间很短,又立马开车了,所以还在学习怎么修改,感谢。