1、可以屏蔽通讯故障F1910;
2、屏蔽了通讯故障,如果运行过程中通讯断了,会保持上一个有效设定值继续运行,但是屏蔽后有可能不能正常停机,系统需要有其他急停功能;
通讯故障了,可以通过AOP面板控制或者切换另外一组CDS命令组控制;
3、可以考虑在停机前通过通讯修改P2118/P2119参数,这两个参数不能BICO互联,也就用不了自由功能块。或者做一个DP通讯控制和点动的切换功能,两组CDS,PLC停机后,检修时用点动功能控制电机。另外,P2100/P2101也可以屏蔽故障。
是的,说到我想要做的点上了,切换CDS,不过不熟悉,设备比较重要,检修时间很短,又立马开车了,所以还在学习怎么修改,感谢。