我只能说你复制原来FB,进行修改后填写接口的方式是没有问题的。造成不能运行的最大原因就是原背景DB有其他写入,新的背景DB没有。除了直接能交叉引用到的使用外,还可能外部通信,HMI,上位机,以及间接寻址指针等等,有些不通读程序和架构几乎是没法查的。当然一般规范化写程序都不会出现这些引用。