回复:PCS7 V8.2 阀门电机块Vlvmot面板里只能打开和关闭,,无“中停”功能

已锁定

lu_zhao_long

  • 帖子

    549
  • 精华

    9
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-01-31 16:37:36

5楼

我虽然使用过这种电动阀,但是没有在 PCS7 系统中用过。只是根据 PCS7 帮助文档,估计这个“停止”按钮应该是在 Openning 和 Closing 过程中才会有效。看来我的猜测对了!


你也不用太客气!我们来到这个论坛就是相互讨论和学习的。通过你的测试也能让我得到提高。所以是大家共同学习!


至于你说到的中间停的电动阀,会不会是需要一个反馈,然后连接到这个 VlvMotL 块的 RapidStp 管脚呢?


或者你需要的是 VlvPosL 电动阀功能块?不过那是带模拟量反馈的。