你对TCP通讯有误解。

客户端对服务器的连接可以有多个。

服务器的IP可以是一个,但它有许多个端口;(65535个)

你既可以建立一个(服务器IP)连接,改变端口来访问不同的服务器响应。

也可以分别建立不同的连接,客户端一对一访问同一IP服务器的不同端口,做不同的服务访问。


在连续访问过程中,不需要断开连接。只有在重启时,可能需要断开连接,再连接。