怎么让步进电机每次停顿和气泵同步
详细情况和图片放在word
因为我直接写放图片,图片好大,不知道这个编辑器怎么调节图片大小不好排版
PLC.docx
问1

如果我SW5 SW6 SW7 SW8 SW10
分别是ON ON ON OFF OFF
是不是电机每转脉冲数 就是1000

-
问2
步进电机传动给分割器,分割器绑定给传送带;
步进电机转2圈->分割器转1圈->传送带运动10CM,只有当步进电机转满2圈时候,分割器才会动,传送带才会动,而且运动就是10cm的长度
我想要在传送带上的膜具到气泵下面时候,气缸电磁阀通电300ms,气泵往下压然后收回,保证每次有膜具到下方就会通电气泵下压,膜具大概是一秒多样子向左边移动一个,并且每次急停,或者直接关闭plc重启都不会出问题

如图 每距离10cm都是一个膜具,当传送带刚好停下时候,气泵通电下压,
(我开始的想法是步进电机是常开的,然后在走第一圈的时候传送带还不会动,气泵下压,当步进电机走第二圈的时候,传送带向前10cm,下一个膜具到气泵下面,然后重复刚刚的步骤;
这样就只需要设置计时器,计算好每x秒传送带走一次,然后气泵就通过计时器每x秒通电一次.
但是实验后发现每次我STOP PLC 时候,或者直接断电时候,重启后他会错位,不准确了,只能重新调气泵每x秒通电一次的间隔时间,这是什么问题呢?
这是个六等分的分割器,我在想可能是每次停下来,分割器内部走的不一样,有可能是1-6等分的任何一圈,所以导致每次中断后启动每次重新走的位置不一样,就导致时间间隔变了,请问有什么更好的解决方法吗?)
我第二次是设置成了“相对运动”,然后导程我写了50mm,脉冲我按照问1调的,然后“脉冲数”我就写了驱动器上写的1000,“电机每转的负载位移”我写了50,我在想虽然他不会动,但是他旋转2圈,才移动100mm,所以一圈我就取中间值50mm,这样我用相对运动让他每次走100mm应该就是电机转2圈这样对吗?
每次走100mm他需要1.6秒样子,但是相对运动的话每次启动他都是重新启动,要重新加速度,步进电机可以直接拉满速度使用吗?

运行时间要很长,每次都是停止,然后重新满速启动,我怕会影响寿命,求大佬帮忙改正。

这是我后面写的,运行起来也不尽人意,每次启动他们也不能像我 问2 说的那样运行
请问各位大佬应该怎么样操作才能达到每次不管是急停断电,还是直接plc断电,重新启动后,传送带和气泵还是一样的可以完美配合呢