回复:PCS7 V8.2 阀门电机块Vlvmot面板里只能打开和关闭,,无“中停”功能

已锁定

tysdf

  • 帖子

    14
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2019-04-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2024-02-01 08:51:41

8楼

展开查看
以下是引用lu_zhao_long在2024-01-31 16:37:36的发言 >5楼

我虽然使用过这种电动阀,但是没有在 PCS7 系统中用过。只是根据 PCS7 帮助文档,估计这个“停止”按钮应该是在 Openning 和 Closing 过程中才会有效。看来我的猜测对了!


你也不用太客气!我们来到这个论坛就是相互讨论和学习的。通过你的测试也能让我得到提高。所以是大家共同学习!


至于你说到的中间停的电动阀,会不会是需要一个反馈,然后连接到这个 VlvMotL 块的 RapidStp 管脚呢?


或者你需要的是 VlvPosL 电动阀功能块?不过那是带模拟量反馈的。

以前用浙大中控JX300系统用到过,控制公用工程的水阀的,可以开/关/停止(任意时刻点击停止就可以保持当前阀位,这个和现场的电动阀接线要求有关,需要3个Q点,我最早仪表出身,系统也用 ),浙大中控也是的,有现成的阀门控制块,只是管脚功能没有西门子这么多