一项目要求1500FCPU经PN通讯控制G120变频器并应用安全控制(STO),也是最精简的硬件组合吧。

CPU 1511F;G120 CU 240E-2PN;

报文30+报文352
博途V17 中startdrive 组态报文并调试,按步骤实施“验收测试”

这里也发过求助,经过向西门子技术人员和代理商的技术人员咨询,实际测试,体会了这个方案的确经济实用。一根网线解决了常规启停+安全停车控制。只是安全机制要稍微复杂些。编程要分别在两种OB中进行。附上测试记录,这个记录可是来之不易啊。