        讲一个网线接触不良造成变频器故障的事情。

        单位有时要自己制作一个控制箱增加辊道控制电机数量。

         变频器配置CU250S-2PN和PM240-2功率模块。网线是自制的。在制作过程中就发现网线钳子夹持座有点破损了当时也没有太在意,因为前一次还是能用的。网线做完也是要使用检测器检测的,也没有发现问题。一排几个变频器依次使用网线装上变频器PN口。设备趁交接班间隙拖入现场,抓紧时间调试。连接电脑对新加入的变频器进行硬件组态,设置IP地址,电机静态识别动态优化,复制参数再给到别的变频器,一通操作下来因为是辊道输送电机参数基本一致,立即就可运行了。半夜时分,段长来消息了说辊道停止运行了报某某号故障,当时就郁闷了,已经下班了这大半夜的看样子还得去一趟啊。(想想现在网络还真是发达),就直接微信视频,经过视频检查发现新增加的其中1台插了两根线的有一个LINK灯不亮,让帮忙拔出再次插入,上电重启,灯全部亮了,暂时故障解除。

第二天,赶早去了现场,再次检查,发现插头压痕并不平整,借用新的压线钳再次压接,故障完全排除。