单相为735A的逆变器,两组并联带一个880KW电机,690V,额定890A.应用在造纸复卷机退卷电机上,由于工艺要求负载更高了,但是为何不报警直接炸逆变器,两个IGBT炸坏,逆变器直流进线4个560A的保险烧坏。目前已经出现了多次炸机情况,都是在负载较大的情况下,我们正计划S120升级扩容,但是我比较奇怪的是为什么变频器没有过载报警,而是直接炸机呢?已经遥测了电机电缆,没有接地情况。是否参数设置问题? P640=1300A P290=2
提问者:于祥志
说了那么多,其实概括起来就是,逆变器的IGBT只有过热才会炸,而短路却有保护。会报错保护。装置并联驱动如果不是两个线圈,是直接并联的话。它们工作状态是均流的吗?如果不是均流的,一个大一个小。就容易出事了。