没有高电压的钳流表

494

2

2024-02-01 15:01:02

展开查看
引用自找答案,问题ID:301935

单相为735A的逆变器,两组并联带一个880KW电机,690V,额定890A.
应用在造纸复卷机退卷电机上,由于工艺要求负载更高了,但是为何不报警直接炸逆变器,两个IGBT炸坏,逆变器直流进线4个560A的保险烧坏。目前已经出现了多次炸机情况,都是在负载较大的情况下,我们正计划S120升级扩容,但是我比较奇怪的是为什么变频器没有过载报警,而是直接炸机呢?已经遥测了电机电缆,没有接地情况。是否参数设置问题?
P640=1300A P290=2

提问者:于祥志


kdrjl 回答道:

说了那么多,其实概括起来就是,逆变器的IGBT只有过热才会炸,而短路却有保护。会报错保护。装置并联驱动如果不是两个线圈,是直接并联的话。它们工作状态是均流的吗?如果不是均流的,一个大一个小。就容易出事了。

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
并联驱动,并且是单个电机,电机在接线柱那里单项是用铜片连起来的,是不是也就无所谓几个线圈了。然后我也想验证你说的这个问题,但是我们没有高电压的钳形电流表,因为是690V的,我们的表都是正常的福禄克600V的,不好去验证这个问题。参数r69【0】【1】【2】,我看是相电流实际值,但是我监控了那个电流值波动很大,而且也看不了这两组装置分别的三相电流是多少,正考虑要不要买一个1000V的钳形电流表呢--.